Админ
Site Admin


Зарегистрирован: 28.09.2006
Сообщения: 446
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 10:37 am    Заголовок сообщения: Заземление и зануление Ответить с цитатой

Защита от электрического тока осуществляется с помощью:

зануление (или заземление?),
УЗО,
выравнивание потенциала,
двойная изоляция,
разделение сетей и
низковольтное питание.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tair
Новичок


Зарегистрирован: 09.10.2007
Сообщения: 23
Откуда: Алма-Ата

СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 7:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нужно одновременно заземлять и занулять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SHOC
Новичок


Зарегистрирован: 24.03.2009
Сообщения: 15
Откуда: урал

СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 4:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

заземлеие это одно, а зануление другое. смешивать эти понятия нельзя- узо сразу выбьет. достаточно установить узо- либо общее на 300ма, либо на каждую группу на 30 ма. А заземление используется для защиты пробоя на корпус, тоесть корпус оборудования подключается к контуру. контур делаете таким образом: с каждой стороны дома вбиваете по 3 уголка длиной 1,5-2 метра. Затем привариваете полосу ширеной 5 см, толшиной 5-6 мм, таким образом чтоб получился квадрат вокруг дома. Затем соединяете щиток с этой полосой. Обрудование подключается к заземлению через заземляющие контакты розеток. Корпус щитка с нолём соединять нельзя! Для ноля устанавливается изолированная планка!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lacce
Специалист


Зарегистрирован: 23.02.2009
Сообщения: 135

СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не удается не встрять. Уважаемый SHOC. Описанное Вами заземление, при всей его, если угодно, серьезности, не является классическим и, согласитесь, невозможно вот так, просто, не зная грунта, геологии местности, заземляемых объектов (хотя по умолчанию это быт.техника) и ряда других определяющих условий, рекомендовать данный вид как универсальный. Тем более, он не является бюджетным.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHOC
Новичок


Зарегистрирован: 24.03.2009
Сообщения: 15
Откуда: урал

СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 6:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

lacce
Какие ваши варианты?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lacce
Специалист


Зарегистрирован: 23.02.2009
Сообщения: 135

СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SHOC писал(а):
lacce
Какие ваши варианты?

Ваш вариант хорош, я ж не спорю. Просто универсальности нет. Для ТП сейчас вообще требуется делать глубинные заземления и до кучи два дублирующих.
Для дачи, это если заземлять холодильник, стиралку и т.п. часто достаточно трех уголков в землю метра на два, их обварить да через провод землю и протянуть.
Другое дело, для дачи опять же, если хочется нулевой провод заземлить на входе в дом ( кстати, наиболее предпочтительно- практически снимается риск сложностей подачи 380 В. в случае неисправности внешних сетей). Тут и варианты давать не буду. Сложностей много- и тут обязательное заземление нуля местного ТП в соответствии с нормами, и заземление нуля линии через...метров(это от частоты гроз в данной местности зависит) и т.д. Не для дачного форума.
Смысл заземления Вы описали, а как добиться требуемого результата вариантов много. Ваш хорош, особенно если УГВ высок и грунт не насыпной. В противном случае, не надо бы так.
Это только личное мнение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фёдорович
Новичок


Зарегистрирован: 18.01.2009
Сообщения: 42
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я посадил землю на обсадную трубу скважины, (глубина 22 метра), сопротивление получилось 1,2 Ом, куда лучше? Естественно на неё посадил ноль, а на вводе в щиток поставил общее противопожарное УЗО на 300мА и на розеточных группах УЗО по 30мА.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lacce
Специалист


Зарегистрирован: 23.02.2009
Сообщения: 135

СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 3:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Я посадил землю на обсадную трубу скважины, (глубина 22 метра), сопротивление получилось 1,2 Ом, куда лучше? Естественно на неё посадил ноль, а на вводе в щиток поставил общее противопожарное УЗО на 300мА и на розеточных группах УЗО по 30мА.


Все классно. Но ноль посадить? Впрочем, если все правильно сделано, то здорово. Если не секрет, сопротивление как замеряли?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фёдорович
Новичок


Зарегистрирован: 18.01.2009
Сообщения: 42
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 11:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ноль надо заземлить я считаю обязательно в сетях с глухозаземлённой нейтралью, тем самым получаем повторный заземлитель для трансформатора, а тем более для 3 фазной сети это очень важно ( в случае аварийного обрыва нулепого провода в сети, в розетках можем получить 380В со всеми вытекающими последствиями). Снижаем падение напряжения на нулевом проводе (для длинных перегруженных линий, что зачастую бывает на старых дачных участках). Сопротивление мерял своим отечественным прибором, марку не помню, посмотрю- отпишусь, а способ классический, с двумя дополнительными электродами.
Прибор Ф4103
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lacce
Специалист


Зарегистрирован: 23.02.2009
Сообщения: 135

СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 6:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Фёдорович. Вцелом поддерживая Ваш подход, весьма остерегаюсь советовать его для общего применения. Приходилось видеть:
Заземление ввиде лыжной палки, воткнутой в землю
Провод 0,5 на скрутке
Медь-алюминий на скрутке
Это только наиболее одиозные, про "проверку" обычным тестером молчу, это повсеместно.
Для заземления нуля необходимо выполнить целый ряд условий, включая проверку эл.сетей вцелом. Говоря простым языком, не должно замыкание где-то там, далеко, на общем трансформаторе, приводить к появлению фазы на корпусе конкретного холодильника.
Здесь и:
Наличие стандартных вставок на трансформаторе ( а не жучков- что скорее стало правилом, а не исключением)
Заземление нулевого провода через 50-100 м.(в зависимости от грозовой активности конкретного региона)
Есть еще целый ряд правил, вполне логичных.
Поэтому, несмотря на то, что у Вас, наверняка, все здорово, для большинства потребителей, которые не разбираются (и не обязаны разбираться) в подобных вопросах, советовать заземлять ноль вряд ли целесообразно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фёдорович
Новичок


Зарегистрирован: 18.01.2009
Сообщения: 42
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 12:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если человек не разбирается в каком- то деле, соображающий человек не станет лезть в электрику сам, а пригласит того, кто разбирается и знает как сделать эту работу. В общем сапоги должен точать сапожник, а пироги...
Я понимаю, что здесь общаются не только профессионалы, тем более считаю считаю необходимым помочь в решении проблем людям, которые задают вопросы, просят совета, а не надеются на авось, ведь от этого зависит их безопасность и безопасность их домов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deks
Новичок


Зарегистрирован: 05.11.2010
Сообщения: 29

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 5:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Заземлять нужно. Зануление как по мне не так важно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кабак
Новичок


Зарегистрирован: 06.11.2010
Сообщения: 36
Откуда: Питер

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 12:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да согласен за заемлять надо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фёдорович
Новичок


Зарегистрирован: 18.01.2009
Сообщения: 42
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 9:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Советовать самим заземлять ноль? Ни в коем случае.Пусть это делают специалисты, а обычный потребитель должен знать об этой необходимости, необходимости схемы заземления TN-C-S, необходимости установки УЗО, молниезащиты, ограничителя импульсных перенапряжений, необходимости обеспечения безопасности своей и своего дома на современном уровне, или по крайней мере стремиться к этому.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Дачный форум. Форум для дачников. -> Электрика на даче Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



 
Электрика на даче
Водоснабжение на даче
Бассейны и водоемы
Отопление на даче

Канализация на даче

Умный дом

Дорожки и покрытия
Бани и сауны
Бетон и кирпич. Стеновые материалы.
Ограды и ворота
Двери и окна
Кровля
Отделочные материалы
Работа с древесиной
Общее строительство
Мебель и дизайн

Инструменты
Фундаменты
Полы, напольные покрытия
Вентиляция и кондиционирование
Газоны
Деревья
Кустарники
Цветы и цветники

Овощные культуры
Описание сортов
Новости бизнеса
Полезно почитать
Реклама на портале
Наши партнеры

Яндекс.Метрика
© 2006-2015 www.fazendeiro.ru. При копировании материалов наличие активной гиперссылки (www.fazendeiro.ru) обязательно.